手动火灾报警按钮 GB19880-2005
3.7 结构设计
3.7.1 安全性
操作启动零件时不应对操作者产生伤害。
报警按钮外壳的边角应钝化,减少使人受伤的可能性。
3.7.2 形状、尺寸和颜色
3.7.2.1 形状
报警按钮的前面板宜采用图1或图2所示形状及表1列出的尺寸。

报警按钮的操作面板宜为正方形(见图1)或长方形(见图2)及符合表1和下述要求:
a) 在前面板垂直中心线的正中间;
b) 可以设计成允许与前面板水平中心线有垂直偏差。
报警按钮的操作面板应与前面板在同一水平面或嵌入前面板里,但不能凸出前面板外。
3.7.2.2 尺寸


报警按钮前面板覆盖面积(含操作面板)应大于6400 mm²,操作面板面积应大于1000 mm²。前面板和操作面板尺寸宜在表1规定的范围内。
报警按钮按制造商规定的安装方式安装后,前面板应与安装面平行,且凸出安装面至少15 mm。
3.7.2.3 颜色
报警按钮按制造商规定的安装方式安装后,除下述部位外,可视的表面颜色应为红色:
a) 操作面板;
b) 3.7.3.2中规定的符号和文字。
操作面板的颜色除3.7.3.3中指定的符号和文字外宜为白色。
3.7.3 符号和文字
3.7.3.1 总则
报警按钮应采用适当的符号和文字进行标识。
3.7.3.2 前面板上符号和文字
3.7.3.2.1 宜在报警按钮前面板的上部居中标注如图3a)所示的图形符号或起同等作用的文字,符号和文字应为白色。
3.7.3.2.2 除3.7.3.2.1中规定,其他符号、文字均应在前面板水平中心线下方。非红色标识部分总面积不应超过前面板面积的5%。

3.7.3.3 操作面板上符号和文字
3.7.3.3.1 报警按钮的操作面板上应标注图3b)所示的图形符号。图形标识可附有补充性文字(如:按下报警)。符号和文字宜为黑色,其总面积不应超过操作面板总面积的10%。
3.7.3.3.2 其他符号、文字不应影响3.7.3.3.1中规定的图形标识,且限制在操作面板上部和/或下部25%区域内。除3.7.3.3.1中规定的图形标识,操作面板上与操作面板颜色不同的标识总面积不应超过操作面板面积的5%。
3.7.4 使用环境
制造商应规定报警按钮的使用环境(户内或户外)。
3.7.5 辅助接点
报警按钮如具有其他启动或辅助功能,应至少有一常开或常闭接点,接点容量应在使用说明书中说明。
目录
返回
上节
下节
