远控消防炮系统通用技术条件 GB19157-2003
6.9 贮罐压力式泡沫比例混合装置性能
6.9.1 贮罐压力式泡沫比例混合装置按7.2规定进行水压强度试验后不应有渗漏、裂纹及永久变形等缺陷。
6.9.2 贮罐压力式泡沫比例混合装置按7.3规定进行水压密封试验后,各连接部位应无渗漏现象。
6.9.3 泡沫贮罐应配置位标、排液、加液、压力表、阀门等。