消防软管卷盘 GB15090-2005
6.1 喷射试验
在外界风速小于3 m/s条件下,作顺风方向喷射试验。
6.1.1 射程
将软管展开,调节喷枪轴线使其仰角为30°±2°,喷枪口中心到地面高度为1 m±0.05 m。将喷枪偏离测量方向,按表1规定将软管进口压力调节到规定值并开始喷射。然后将喷枪口转向测量方向,测出灭火剂喷洒密集中心到喷枪口在地面投影的距离,即为软管卷盘的射程。其应符合表1规定。
6.1.2 流量
6.1.2.1 对于输送水和泡沫的软管卷盘,在将进口压力调节到表1规定值后,即向容器内喷射60 s,测出容器内积液的体积即为流量。
6.1.2.2 对于使用其他灭火剂的软管卷盘,可在测定射程的同时用秒表测定灭火剂开始喷出枪口至射程测定结束的时间间隔,时间间隔应不少于30 s。然后测出试验前和喷射结束时灭火剂容器的质量差,用式(1)计算该软管卷盘的流量。其应符合表1相应规定。
q= Q/t……………………(1)
式中:
q——软管卷盘的流量,单位为升每分钟(L/min);
Q——灭火剂的喷射量,单位为升(L);
t——喷射时间,单位为分钟(min)。
目录
返回
上节
下节
