消防水枪 GB8181-2005
6.2 操作力矩测定
将水枪置于试验装置上,关闭水枪上的开关,对水枪加压至额定喷射压力,用三等标准测力计测量水枪开关从关闭至全开的最大操作力矩,允许测量误差为±0.5 N•m。测量结果应符合5.3.6的规定。