自动喷水灭火系统 第8部分:加速器 GB5135.8-2003
5 试验方法
5.1 外观质量
按照设计文件,检查各零部件,应符合4.1、4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3的规定。
5.2 工作循环试验
加速器中的弹簧和膜片应进行工作循环次数试验,试验进行速率不大于每分钟6次,工作循环次数应符合4.4.5的规定。
5.3 无筋型弹性密封元件试验
无筋型弹性密封元件拉伸应力应变特性的测定、加速老化和耐热试验按照GB/T 528、GB/T 3512和GB/T 531规定进行,试验结果应符合4.4.7的规定。
5.4 有筋型弹性密封元件试验
试验前先测量12个密封元件的体积,并在每一个样品做上标记,基中6个样品置于2.0MPa的臭氧环境中试验96 h,其余6个样品置于100℃蒸馏水中70 h,之后,取出样品并冷却至室温,将每一个样品弯曲到180℃,再重新测量每个样品的体积,试验结果应符合4.4.6的规定。
5.5 空气、温水老化试验
非金属部件(除弹性密封元件外)的空气、温水老化试验,应按照GB 5135.2—2003中5.2和5.3的规定进行,试验结果应符合4.4.8的规定。
5.6 泄漏和变形试验
将加速器安装在试验装置上,在进口外安装一个接头以施加静水压和排气,堵住其他开口,给加速器内加2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验结果应符合4.5的规定。
5.7 动作试验
加速器动作试验应在试验台架上进行,将储气罐(容积3 m³)充气到0.3MPa后,关闭充气阀门,然后将储气罐上管道与加速器接通,在连接处不得有气泡发生,待加速器上下腔压力平衡后,以每分钟0.07MPa的速率释放储气罐压力,同时用秒表测定加速器动作时间,试验结果应符合4.6的规定。
5.8 气体静压试验
将加速器安装在试验装置上,在进口外安装一个施加空气静压的接头,堵住其他开口,给加速器加压到0.7MPa,保持1 min,试验结果应符合4.7的规定。
5.9 平衡时间试验
将加速器安装在试验装置上,在进口处安装一个接头,上腔体接上一个压力表,堵住其他开口,然后,将装置的空气压力调到0.35MPa后打开加速器进口处的阀门,在加速器上腔体内产生0.2MPa,压力的时间不得大于3 min,试验结果应符合4.8的规定。
5.10 堵塞试验
加速器如安装防液流装置,需要做以下试验:
用木质标准圆柱尖端牙签制作直径3 mm的小段,需要6 cm³。将制作的小段牙签放置在加速器的进口管路中,模拟在0.7MPa水压下干式报警阀动作时牙签小段通过系统时的情况。试验结果应符合4.9的规定。
5.11 耐火试验
加速器的耐火试验应按照GB 5135.2—2003中5.11的规定进行,其结果应符合4.10的规定。
目录
返回
上节
下节
