【已作废】自动喷水灭火系统 第7部分:水流指示器 GB5135.7-2003
6.9 水力摩阻损失试验
6.9.1 将水流指示器按正常工作位置安装在试验管路上,在试件的两侧需提供至少1 m的相同管径直管段。在被测试件的两侧的试验管路上,距试件相同位置上设置两个测压孔,以便进行压差测量。
6.9.2 调节试验管路流量,使试验管路中的流速为4.5 m/s,用压差计测量两测压孔之间的压差值△P1。
6.9.3 拆下试件将一相同管径直管段代替水流指示器,该直管段应预先测量在4.5 m/s流速下水力摩阻损失△P0,在4.5 m/s流速下测量两测压孔之间的压差值△P2。
6.9.4 水流指示器的水力摩阻损失△P可通过下式计算得出:

水力摩阻损失应符合5.9的规定。
6.9.5 流量测量及压差测量的精度均不低于±2%。