【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.14 接触电阻试验
用误差不超过±5%的电阻测量仪表进行测试,测试次数为5次,取5次测试的平均值做为测试结果,并应满足7.12.6规定。