【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
7.11 截止阀
7.11.1 操作截止阀用的手轮,应具有不多于6根轮辐的“轮辐与轮缘”型,以顺时针方向为关。在轮缘上要有明显的指示关闭的箭头和“关”字,或开、关双向箭头及“开”、“关”字。
7.11.2 手轮应用锁紧螺母固定在阀杆上。
7.11.3 截止阀按8.6规定进行阀体强度试验,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验时截止阀应全开,试验中应无渗漏、变形和损坏。
7.11.4 截止阀按8.7规定进行密封性试验,应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验时截止阀关闭,试验中各密封处应无渗漏。
7.11.5 阀座内径应与阀体通道公称通径一致,体腔内各流道截面积,不得小于阀座通道径的截面积。
7.11.6 截止阀按8.10规定进行水力摩阻损失试验,在4.5 m/s流速下,因水力摩阻产生的压力损失应不超过0.02MPa。
目录
返回
上节
下节
