惰性气体灭火剂 GB20128-2006
5.4 组分气体氧含量的测定
5.4.1 仪器
以氧含量测定仪器为例:其测量范围0.1×10-4﹪~20.9%,测量偏差≤5%,并满足下列技术要求:
5.4.1.1 仪器的检测器是由稳定的氧化锆固体电解质、铂金电极、参比气体和待测气体组成的化学电池。
5.4.1.2 当待测气体中含有和氧含量同一数量级的还原性气体氢气或一氧化碳,从而造成对氧含量测定的干扰时,应配有净化装置以消除对测量氧含量的影响。
5.4.1.3 仪器前应安装稳压阀。
5.4.2 测定条件
检测器温度:700℃;待测气体流量:400mL/min;仪器应放置在环境干净、湿度适中,无腐蚀性气体和免振荡的场所。
5.4.3 测定步骤
5.4.3.1 接通电源,开启电源开关。
5.4.3.2 仪器进入加热状态,检测器温度设定为700℃。
5.4.3.3 待检测器温度稳定后(700±1)℃,调节待测气体流量为400mL/min,使气流将净化管和管道中残余气排除干净后即可开始测定。
