【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
7.9 消防电磁阀
7.9.1 阀体上应有明显水流方向的标志。
7.9.2 消防电磁阀按8.2规定进行试验时,在0.35MPa压力下利用电磁元件,应能保证5000次正常循环而无损坏。每一循环包括消防电磁阀从开启到关闭的过程。
7.9.3 装配好的消防电磁阀,在进水口提供0.14MPa、0.2MPa到额定工作压力,级差为0.1MPa的压力,利用电磁元件开启电磁阀,动作应准确迅速。
7.9.4 消防电磁阀按8.6规定进行阀体强度试验,应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验中消防电磁阀应处于开启位置,试验中阀体应无渗漏、变形和损坏。
7.9.5 消防电磁阀按8.7规定进行密封性能试验时,电磁阀进口应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验中消防电磁阀处于关闭位置,电磁阀出口处应无渗漏。
7.9.6 消防电磁阀如有流量性能要求,应满足GB 5135.1的规定。
目录
返回
上节
下节
