【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
8 包装、运输、贮存
8.1 包装
8.1.1 雨淋报警阀在包装箱应单独固定。
8.1.2 产品包装中应附有使用说明书和合格证。
8.1.3 在包装箱外应标明放置方向、堆放件数限制、贮存防护条件等。
8.2 运输
雨淋报警阀在运输过程中,应防雨减震,装卸时防止撞击。
8.3 贮存
雨淋报警阀应存放在通风、干燥的库房内,避免与腐蚀性物质共同贮存,贮存温度-10℃~+40℃。