惰性气体灭火剂 GB20128-2006
5.1 灭火剂含量的测定
5.1.1 仪器及测定条件
5.1.1.1 仪器
气相色谱仪,配有热导检测器(以氢气作载气,对苯的灵敏度应优于1000mV·mL/mg)。
5.1.1.2 测定条件
测定条件以HP6890气相色谱仪为例,见表7。

5.1.2 测定步骤
5.1.2.1 采样
惰性气体灭火剂必须混合均匀后方可进行含量分析。
5.1.2.2 测定
气相色谱仪启动后,按5.1.1.2规定的条件调节好色谱仪,待仪器稳定符合要求后,打开取样钢瓶阀门,惰性气体冲洗管路1s~3s后接上气相色谱仪,通过自动进样阀进入色谱仪进行含量分析。
5.1.2.3 测定结果及允许偏差
取三次平行测定结果的算术平均值作为测定结果,各次测定结果的绝对偏差应不大于0.05%。
5.1.1.1 仪器
- 上一节:5 试验方法
- 下一节:5.2 各组分气体纯度的测定