【已作废】自动喷水灭火系统 第5部分:雨淋报警阀 GB5135.5-2003
4.5 阀体和阀盖
4.5.1 阀体和阀盖上的接头尺寸应符合GB/T 9112和GB/T 3287的规定。
4.5.2 阀体上应设有放水口,放水口公称直径最小为20 mm。
4.5.3 阀体阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。