自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
4.5 阀体和阀盖
4.5.1 阀体和阀盖上的接头尺寸应符合GB/T 9112和GB/T 3287的规定。
4.5.2 阀体上应设有泄水口,泄水口公称直径最小为20 mm。
4.5.3 在阀体的阀瓣组件的供水侧,应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.4 材料的耐腐蚀性能
- 下一节:4.6 零部件
