自动喷水灭火系统 第4部分:干式报警阀 GB5135.4-2003
3 术语和定义
下列术语和定义适用于GB 5135的本部分。
3.1 干式报警阀 dry pipe valve
自动喷水灭火系统中的一种控制阀门。它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀。
3.2 差动式干式报警阀 differential-type dry pipe valve
干式报警阀的一种型式。该阀门中气密封座的直径大于水密封座的直径,两个密封座被一个处于大气压的中间室隔离开来。
3.3 机械式干式报警阀 mechanical-type dry pipe valve
干式报警阀的一种型式。该阀门由机械放大机构使水密封件保持伺应状态。
3.4 伺应状态 ready condition
当干式报警阀安装在系统中时,在阀门的出口侧充以预定压力的气体,在阀门的供水侧充以压力稳定的水,而无水流通过报警阀的状态。
3.5 防复位锁止机构 anti-reseat latch
防止干式报警阀的阀瓣组件在动作以后重新回到其设定位置上的锁止机构。
3.6 自动排水阀 automatic drain valve
与干式报警阀的中间室相连接的常开自动排水阀门。当干式报警阀处于开启位置时,该阀门自动关闭。
3.7 泄压点 leak point
干式报警阀开启过程中刚开始放水瞬时,出口侧的空气和水的压力。
3.8 启动点 trip point
干式报警阀使水进入自动喷水灭火系统时的动作点,用出口侧的充气压力和供水侧的供水压力来表示。
3.9 差动值 differential
当干式报警阀处于正常供水压力时,在出口侧的充气压力值称为差动值,它用在启动点测得的表压来表示。
3.10 中间室 intermediate chamber
在干式报警阀中把气密封座和水密封座隔开的空间,当阀在设定位置时中间室内的压力为大气压。
3.11 底水 priming water
用来密封气封闭组件和防止动作部件粘结的水。
3.12 进口压力 service pressure
当干式报警阀处于伺应状态时,阀门进口处的静水压。
3.13 出口压力 outlet pressure
当干式报警阀处于伺应状态时,阀门出口处的静水压。
3.14 额定工作压力 rating working pressure
干式报警阀在伺应状态或工作状态下允许的工作压力。