自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.14 机械冲击试验
将5只水雾喷头分别按正常安装的正、反两个方向和垂直于轴心线(C型水雾喷头为垂直于两轭臂所在的平面)的方向固定在机械冲击试验台上,保持冲击加速度为100 g,在每一方向各冲击3次。
冲击试验后,检查水雾喷头组件,结果应符合5.14规定。