自动喷水灭火系统 第3部分:水雾喷头 GB5135.3-2003
6.10 盐雾腐蚀试验
6.10.1 试样数量为5只。在额定工作压力下,测量每只水雾喷头的流量。
6.10.2 试验在盐雾腐蚀试验箱中进行。用20%的食盐水溶液(质量比)喷射而形成盐雾。食盐溶液的密度为(1.126~1.157) g/cm³, pH值为6.5~7.2。
经流量测试的5只试样按正常的安装形式,用支撑架悬挂在试验箱工作室的中间部位。工作室温度应为(35±2)℃。应收集从水雾喷头上滴下的溶液,使其不回流到储液器中循环使用。在工作室内,至少应在两处收集盐雾,以便调节试验时所用的雾化速率和盐溶液的浓度。对于每80 cm²的收集面积,连续收集16 h,每小时应收集到1.0 mL~2.0 mL的盐溶液,其浓度(质量比)应为19%~21%。
试验历时10d。试验结束后,取出水雾喷头,在温度(20±5)℃、相对湿度不超过70%的环境中干燥7d,然后检查水雾喷头的腐蚀情况,试验结果应符合5.10.1规定。
6.10.3 在额定工作压力下,测量经盐雾腐蚀试验后的水雾喷头的流量,并与6.10.1的试验数值进行比较,结果应符合5.10.2的规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.9 二氧化硫腐蚀试验
- 下一节:6.11 低温试验
