煤矿井下消防、洒水设计规范 GB50383-2016
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.3 水压计算
	7.3.1 在设计中洒水系统最不利点的水压验算应符合下列规定:
	    1 对水压可能低于用水点所需资用水头的最不利点,应计算最大流量时的动压值;
	    2 对水压可能高于最大允许压力的最不利点应计算静压值。
	7.3.2 井下消防、洒水管道系统中某一点的水压值应按下式计算:
	
	    式中:p——管道系统中某计算点的计算水压值(MPa);
	          γ——水的容重(1000kg/m³);
	          △Z——从上游已知点至计算点之间的几何高差(m);
	          △h——从上游已知点至计算点之间的管道水头损失(m);
	          g——重力加速度,取9.81(m/s²);
	          P0——已知点的水压,可为系统加压泵的出口压力或减压阀后的水压(MPa)。
	7.3.3 环状管网或有多个进水口的管道系统的动水压力校核,宜进行平差计算。计算结果的闭合差应小于0.005MPa。
		条文说明
	
    7.3.1 在下游用水全部停止时管道中将出现水的静压,即可能的最大水压;而在下游用水量最大时,管道将出现最低动压。两个压水头,但流速水头一般很小。对于较长管道,水头损失很大,静压和动压差别显著,如有不能同时满足第1、2款两款的情况,则应采取相应的技术措施进行调整,使用水设施既有充足的服务水头又能做到安全、方便。
  