气体灭火系统灭火剂充装规定 XF1203-2014
5.4 充装前瓶组的处理
充装前应按GB/T 12137规定进行气密性检查,合格后应通过置换、抽真空等处理方法,确保瓶内的含水量不超出所充装灭火剂产品标准中对含水量的要求。