5.3 禁止进行充装的情况
按5.2.2、5.2.3要求检查不合格,或具有下列情况之一的,不应进行灭火剂充装:
a) 气瓶原始标记不符合规定,或钢印标志模糊不清、无法辨认的;
b) 生产国的政府已宣布报废的气瓶;
c) 经过改装的气瓶;
d) 瓶组内有不明剩余气体的;
e) 气瓶按GB 13004、GB 13075检验不合格的。
a) 气瓶原始标记不符合规定,或钢印标志模糊不清、无法辨认的;
b) 生产国的政府已宣布报废的气瓶;
c) 经过改装的气瓶;
d) 瓶组内有不明剩余气体的;
e) 气瓶按GB 13004、GB 13075检验不合格的。