气体灭火系统灭火剂充装规定 XF1203-2014
4 充装能力要求
4.1 充装气体灭火剂的场地条件、充装设备、监测和计量仪表、安全防护器具等应符合GB 27550的规定。
4.2 气体灭火剂充装人员除应符合GB 27550相应要求外,还应具备以下能力:
a) 从事气体灭火剂充装的人员应了解所充装气体灭火剂的性能;
b) 从事气体灭火剂充装后检验的人员应具有所充装气体灭火剂质量检验能力;
c) 从事气体灭火剂瓶组检验的人员应具有气瓶质量检验的能力;并应掌握所充装瓶组及容器阀结构、相关设计参数及工作原理。
4.3 气体灭火剂瓶组的充装应符合国家有关充装许可的规定。
