【已作废】消防安全标志通用技术条件 第1部分:通用要求和试验方法 XF480.1-2004
6.7 色材的附着性试验
6.7.1 色漆的附着性试验
按照GB/T 9286规定的方法进行6x6切割试验,试验结束后进行检查和定级。
6.7.2 色膜的附着性试验
用最小分度值不大于1 mm的尺子在样品上量取150mm×25 mm的长方形色膜,用刀具将其切开。沿25 mm短边剥开粘合面10 mm,然后将试样水平悬挂,标志面朝下,如图1所示。在标志色膜的剥开端悬挂一质量为800g±5g的重物。使其与试样板面呈90°角下垂。5min后,测出色膜被剥离的长度L。
对于多层粘贴的色膜,还应按以上方法测量上层色膜与下层色膜间的附着性。
在试验过程中,可以用支撑物支撑标志板,使其在悬挂重物后保持水平。