泡沫灭火剂 GB15308-2006
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            5.8 低倍泡沫液的发泡倍数和25%析液时间
5.8.1 设备
泡沫产生系统见图2。
——泡沫枪:见图3,当用水标定时,在(0.63±0.03)MPa压力下,水流量为(11.4±0.4)L/min;
——泡沫收集器:见图4,泡沫收集器表面可采用不锈钢、铝、黄铜及塑料材料制作;
——析液测定器:见图5,塑料或黄铜制作。用水标定泡沫接收罐的容积,精确至1 mL;
——温度计:分度值1℃;
——量筒:分度值10 mL;
——天平:精度±0.5 g;
——秒表:分度值0.1s。
	
图2 低倍泡沫产生系统安装示意图
	
图3 标准泡沫枪示意图
	
	
图5 低倍泡析液测定器示意图
5.8.2 温度条件
试验在下述条件下进行:
——环境温度:(15~25)℃;
——泡沫温度;(15~20)℃。
5.8.3 试验步骤
a)将温度处理前、后的样品分别按使用浓度用淡水配制泡沫溶液(若泡沫液适用于海水,则用符合5.10.3的海水配制),按制泡沫溶液的温度,使产生的泡沫温度在(15~20)℃范围内。 b)启动空气压缩机,调节泡沫枪入口压力为(0.63±0.03)MPa,确保泡沫枪的流量(11.4±0.4)L/min。
c)用水润湿泡沫接收罐的内壁、擦净、称重(m3)。
d)将泡沫枪水平放置在泡沫收集器前,使泡沫枪前端至泡沫收集器顶沿距离为(2.5±0.3)m,喷射泡沫并调节泡沫枪的高度,使泡沫打在泡沫收集器中心。经过(30±5)s的喷射达到稳定后,用泡沫接收罐接收泡沫,同时启动秒表,刮平并擦去析液测定器外溢泡沫,称重(m4),按公式(3)计算25%析液质量(m5):
m3——析液测定器的质量,单位为克(g);
m4——析液测定器充满泡沫时的质量,单位为克(g);
m5——25%析液的质量,单位为克(g)。
e)取下析液测定器的析液接收罐,放在天平上,同时将泡沫接收罐放在支架上,注意保持析液中不含泡沫,当析出液体的质量为m5时卡停秒表,记录25%析液时间。
f)发泡倍数按公式(4)计算:
E——发泡倍数;
ρ——泡沫溶液的密度,单位为克每毫升(g/mL),取ρ=1.0 g/mL;
V——泡沫接收罐的容积,单位为毫升(mL)。
   
泡沫产生系统见图2。
	图4 低倍泡沫收集器示意图

	m5=(m4一m3)/4…………………………(3)
    式中:m3——析液测定器的质量,单位为克(g);
m4——析液测定器充满泡沫时的质量,单位为克(g);
m5——25%析液的质量,单位为克(g)。
e)取下析液测定器的析液接收罐,放在天平上,同时将泡沫接收罐放在支架上,注意保持析液中不含泡沫,当析出液体的质量为m5时卡停秒表,记录25%析液时间。
f)发泡倍数按公式(4)计算:
	E=ρV/(m4一m3)…………………………(4)
    式中:E——发泡倍数;
ρ——泡沫溶液的密度,单位为克每毫升(g/mL),取ρ=1.0 g/mL;
V——泡沫接收罐的容积,单位为毫升(mL)。
  