8.2 防烟与排烟
8.2.1 下列场所应设置排烟设施:
1 单层建筑总面积大于5000㎡的机车检修库、货车修车库、大型养路机械修车及停车库、综合维修基地(段)检修库等丁类厂房;
2 单层建筑面积大于1000㎡的行包快运基地及车站货物仓库、包裹库;
3 建筑面积大于300㎡的旅客车站的候车区(室)、集散厅、售票厅,客车(动车)及机械(加冰)保温车的修车库和整备库,木工系统各车间,轨道车库、内燃叉车库,供电段、电力段的油浸变压器室。
