【已作废】铁路工程设计防火规范 TB10063-2007
5.2 机车、车辆、动车段(所)
5.2.1 客车、机械保温车整备线和客车、动车组、大型养路机械存车线应设与线路平行的消防车道,并应符合下列规定:
1 存车线区域最外两侧线路之间距离小于或等于80m时、应设一条消防车道,且应有回车场地;
2 最外两侧线间距大于80m、小于或等于160m时,应设两条消防车道;
3 最外两侧线间距离大于160m时,应设三条消防车道;
4 设二条及以上消防车道时,消防车道应相互连通;
5 股道间硬化地面可兼做消防车道,其净宽不应小于3.5m;
6 当客车整备所、动车段(所)的客车、动车组存放线的数量大于5条时,存车线与整备线线群之间、动车组存车线线群间应设消防车道。
5.2.1 近些年来铁路客车整备场所曾发生过多起火灾事故,造成多辆运用和备用车辆报废。所以应在客车、机械保温车整备线和客车、动车组、大型养路机械存车线设置与线路平行的消防车道,并根据存车线数量合理确定消防车道位置,使其整个区域能够控制在消防范围之内。
为了避免因失火而波及其他线路车辆,当存放线数量超过5条时,消防车道宜设在存放线与整备线线群之间,以利于消防车及时到达火场施救。
为了避免因失火而波及其他线路车辆,当存放线数量超过5条时,消防车道宜设在存放线与整备线线群之间,以利于消防车及时到达火场施救。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.1 站场
- 下一节:6 建筑防火分区和建筑构造
