【已作废】干粉灭火剂第2部分ABC干粉灭火剂 GB4066.2-2004
5.11 喷射性能
5.11.1 方法I(仲裁检验)
按GB 4066.1—2004中5.11.1的规定进行试验。
5.11.2 方法Ⅱ
5.11.2.1 仪器、设备
a) 8kg贮压式ABC干粉灭火器:符合GB 4351的规定;
b) 振动台:振幅3mm,频率(10~80)Hz;
c) 电热鼓风干燥箱:精度±2℃;
d) 台秤:精度0.05kg;
e) 秒表:分度值0.1s。
5.11.2.2 试验步骤
按GB 4066.1—2004中5.11.2.2的规定进行试验。
5.11.2.3 结果
按GB 4066.1—2004中5.11.2.3的规定进行计算。
