自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
5.10 水力警铃试验
5.10.1 铃锤启动压力试验
将水力警铃安装在5.8.1规定的试验装置上,开启湿式报警阀系统侧放水阀,调节进水口压力使水力警铃铃锤开始旋转,记录此刻喷嘴进水口处压力。试验结果应符合4.15的规定。
5.10.2 持续性试验
水力警铃持续性试验按表1给出的顺序、时间和压力进行。试验结果应符合4.16的规定。
5.10.3 响度试验
水力警铃响度试验布置按图3的规定。
调节水力警铃喷嘴进水口处的压力分别为0.05MPa,0.20MPa,0.30MPa,1.00MPa,记录距离水力警铃3 m处各位置的响度值。每个响度值及平均值应符合4.17的规定。
5.10.4 耐水试验
将水力警铃浸泡在温度为(40±2)℃的水中30 d后,调节水力警铃喷嘴进口处压力分别保持为0.05MPa,1.20MPa或1.60MPa(适用于额定工作压力大于、等于1.60MPa的湿式报警阀),持续试验5 min,结果应符合4.18的规定。
