自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
4.2 基本参数
4.2.1 额定工作压力
湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作压力应符合 1.2MPa、1.6MPa 等系列压力等级。
湿式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明使用的较低的压力等级。
4.2.2 公称直径
湿式报警阀进出口公称直径为 50 mm ,65 mm ,80 mm ,100 mm,125 mm,150 mm,200 mm,250 mm,300 mm。
湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。
