电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
6.15 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
6.15.1 试验步骤
6.15.1.1 将试样安放在绝缘台上,接通电源,使试样处于正常监视状态,保持 15 min。
6.15.1.2 按 GB 16838 中的要求,对试样施加表4所示条件的电磁干扰。
6.15.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
6.15.1.4 干扰结束后,按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.15.2 试验设备
试验设备应满足 GB/T 17626.6的规定。
- 上一节:6.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:6.16 静电放电抗扰度试验
