电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
6.14 射频电磁场辐射抗扰度试验
6.14.1 试验步骤
6.14.1.1 将试样安放在不导电支座上,接通电源,使试样处于正常监视状态 15 min。
6.14.1.2 按 GB 16838 中的要求,对试样施加表4所示条件的电磁干扰。
6.14.1.3 干扰期间,观察并记录试样工作状态。
6.14.1.4 干扰结束后,按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.14.2 试验设备
试验设备应满足 GB/T 17626.3 的规定。
