电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测器 GB14287.4-2014
6.13 振动(正弦)(耐久)试验
6.13.1 试验步骤
6.13.1.1 将试样及其底座固定在振动试验台上。
6.13.1.2 依次在三个互相垂直的轴线上,在 10 Hz~150 Hz 的频率循环范围内,以 10m/s² 的加速度幅值,1倍频程/分的扫频速率,各进行20次扫频循环。
6.13.1.3 试验后,按6.3规定的方法进行报警性能试验,并记录试样的报警时间。
6.13.2 试验设备
试验设备应符合GB16838的规定。
