液化石油气供应工程设计规范 GB51142-2015(替代《城镇燃气设计规范》第8章)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            9.2 管道的连接
9.2.1 站内液化石油气管道与管道之间宜采用焊接连接,管道与储罐、其他容器、设备及阀门可采用法兰或螺纹连接。当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应采用金属导体跨接。
9.2.2 焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。
	
   
9.2.2 焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236的有关规定。
		条文说明
	
    
	9.2.1 本条要求液化石油气管道宜采用焊接连接,以减少泄漏。管道与储罐、设备及阀门的安装,选用法兰连接形式,主要是便于安装和拆卸。连接处的密封材料应符合使用介质的要求,不得任意代替。为使管道静电接地,管道的法兰或螺纹应用导电良好的导线进行连接。
  