泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
附录D (规范性附录)控制盘试验程序及样品数量
D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号
控制盘试验程序如下:
1) 外观检查(6.1);
2) 振动试验(6.10.2);
3) 耐电压性能试验(6.26);
4) 绝缘电阻试验(6.27);
5) 电源试验(5.20.2);
6) 控制、报警功能检查(5.20.3、5.20.4);
7) 耐气候环境试验(高、低温试验,湿热试验)(5.20.5);
8) 抗电干扰要求(6.25)。
D.1.2 说明
D.1.2.1 图D.1方框中的数字为试验序号。
D.1.2.2 图D.1圆圈中的数字为试验所需的样品数。
D.2 试验程序图
试验程序见图D.1。
D.1.1 试验序号
控制盘试验程序如下:
图D.1 控制盘试验程序图