泡沫喷雾灭火装置 XF834-2009
5.5 分区阀
5.5.1 材料
分区阀应采用铜合金或不锈钢等耐腐蚀材料。
5.5.2 工作可靠性
分区阀按6.5规定的方法进行可靠性试验,应动作准确、灵活,不应出现任何故障或结构损坏。试验条件与动作次数要求:
a) 在20℃±5℃,最大负载、额定工作电压下动作100次;
b) 在最大负载、额定工作电压的(1±15%)倍条件下,各动作5次。
5.5.3 电源适应性
电动(或电磁)型分区阀,在额定工作电压的(1±15%)倍范围内应能正常工作。
5.5.4 强度要求
按6.2规定的方法进行强度试验,试验压力为4倍储液罐最大工作压力,保持5min,分区阀不应产生结构损坏、变形和破裂。
5.5.5 密封性能
按6.3.2规定的方法进行密封试验,试验压力为2倍储液罐最大工作压力,保持5min,分区阀任何部位不应出现渗漏现象。
5.5.6 耐盐雾腐蚀性能
按6.7规定的方法进行盐雾腐蚀试验,分区阀及其附件不应有明显的腐蚀损坏。试验后分区阀的密封性能应符合5.5.5的规定,进行一次可靠性试验,分区阀应能准确、可靠地开启。
5.5.7 耐二氧化硫腐蚀性能
按6.8规定的方法进行二氧化硫腐蚀试验,分区阀及其附件不应有明显的腐蚀损坏。试验后分区阀的密封性能应符合5.5.5的规定,进行一次可靠性试验,分区阀应能准确、可靠地开启。
5.5.8 氨应力腐蚀
按6.9规定的方法进行氨应力腐蚀试验,分区阀及其附件不应有明显的腐蚀损坏。试验后分区阀的密封性能应符合5.5.5的规定,进行一次可靠性试验,分区阀应能准确、可靠地开启。
5.5.9 耐泡沫浸渍试验
按6.28规定的方法进行耐泡沫浸渍试验,分区阀及其附件不应有明显的腐蚀损坏。试验后分区阀的密封性能应符合5.5.5的规定,进行一次可靠性试验,分区阀应能准确、可靠地开启。
5.5.10 手动操作要求
分区阀应有机械应急启动功能,按6.15规定的方法进行应急启动手动操作试验,应符合下列要求:
a) 手动操作力不应大于150N;
b) 指拉操作力不应大于50N;
c) 指推操作力不应大于10N;
d) 所有手动操作位移均不应大于300mm;
e) 手摇开启力矩最大不应超过8.0N•m。
