【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
5.12 灭B、C类火灾效能
5.12.1 材料、仪器、设备
a) 燃料:90号车用无铅汽油;
b) 风速仪;
c) 3kg专用干粉灭火器:初始压力(1.4±0.1)MPa,喷嘴直径ø4mm,喷管内径ø10mm, 喷管长度320mm,筒体直径ø127.4mm,筒体容积3.8L,虹吸管内径ø12mm,虹吸管距筒底距离(13~16)mm,材料和强度等符合GB 4351的规定;
d) 秒表:分度值0.1s;
e) 钢质油盘:直径(1750±20)mm,高(200±15)mm,盘壁厚度2.5mm。
5.12.2 试验步骤
5.12.2.1 试验温度为(0~30)℃,风速不大于3m/s。
5.12.2.2 将油盘置于水平地面下,使油盘上沿与地面在同一水平面上、加29L水后倒入60L燃料,并使油盘中各点的燃料深度不小于15mm,但液体深度不大于50mm。
5.12.2.3 点火,预燃时间60s。
5.12.2.4 用灭火器灭火。开始时操作者与油盘的距离不应小于1.5m,以后操作者可以任意移动灭火,但不允许操作者接触油盘。
5.12.3 结果
全部熄灭即为灭B类火试验成功。灭火试验应进行三次,若连续二次灭火成功,第三次可免试。
注:干粉灭火剂若具有灭B类火灾的灭火效能,即认为其具有灭C类火灾的灭火效能。
