2 术语
2.0.1 电子信息系统 electronic information system
由计算机、通信设备、处理设备、控制设备及其相关的配套设施构成,按照一定的应用目的和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
2.0.2 电子信息系统机房 electronic information system room
主要为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。
2.0.3 主机房 computer room
主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间,包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。
2.0.4 辅助区 auxiliary area
用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等。
2.0.5 支持区 support area
支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括变配电室、柴油发电机房、不间断电源系统室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。2.0.6 行政管理区 administrative area
用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括工作人员办公室、门厅、值班室、盥洗室、更衣间和用户工作室等。
2.0.7 场地设施 infrastructure
电子信息系统机房内,为电子信息系统提供运行保障的设施。
2.0.8 电磁干扰(EMI) electromagnetic interference
经辐射或传导的电磁能量对设备或信号传输造成的不良影响。
2.0.9 电磁屏蔽 electromagnetic shielding
用导电材料减少交变电磁场向指定区域的穿透。
2.0.10 电磁屏蔽室 electromagnetic shielding enclosure
专门用于衰减、隔离来自内部或外部电场、磁场能量的建筑空间体。
2.0.11 截止波导通风窗 cut-off waveguide vent
截止波导与通风口结合为一体的装置,该装置既允许空气流通,又能够衰减一定频率范围内的电磁波。
2.0.12 可拆卸式电磁屏蔽室 modular electromagnetic shielding enclosure
按照设计要求,由预先加工成型的屏蔽壳体模块板、结构件、屏蔽部件等,经过施工现场装配,组建成具有可拆卸结构的电磁屏蔽室。
2.0.13 焊接式电磁屏蔽室 welded electromagnetic shielding enclosure
主体结构采用现场焊接方式建造的具有固定结构的电磁屏蔽室。
2.0.14 冗余 redundancy
重复配置系统的一些或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作, 由此减少系统的故障时间。
2.0.15 N——基本需求 base requirement
系统满足基本需求,没有冗余。
2.0.16 N+X冗余 N+X redundancy
系统满足基本需求外,增加了X个单元、X个模块或X个路径。任何X个单元、模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断。 (X=1~N)
2.0.17 容错 fault tolerant
具有两套或两套以上相同配置的系统,在同一时刻,至少有两套系统在工作。按容错系统配置的场地设备,至少能经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误事件而不影响系
的运行。
2.0.18 列头柜 array cabinet
为成行排列或按功能区划分的机柜提供网络布线传输服务或配电管理的设备,一般位于一列机柜的端头。
2.0.19 实时智能管理系统 real-time intelligent patch cord management system
采用计算机技术及电子配线设备对机房布线中的接插软线进行实时管理的系统。
2.0.20 信息点(TO) telecommunications outlet
各类电缆或光缆终接的信息插座模块。
2.0.21 集合点(CP) consolidation point
配线设备与工作区信息点之间缆线路由中的连接点。
2.0.22 水平配线设备(HD) horizontal distributor
终接水平电缆、水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设备。
2.0.23 CP链路 CP link
配线设备与CP之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。
2.0.24 永久链路 permanent link
信息点与配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。
2.0.25 静态条件 static state condition
主机房的空调系统处于正常运行状态,电子信息设备已安装,室内没有人员的情况。
2.0.26 停机条件 stop condition
主机房的空调系统和不间断供电电源系统处于正常运行状态,电子信息设备处于不工作状态。
2.0.27 静电泄放 electrostatic leakage
带电体上的静电电荷通过带电体内部或其表面等途径,部分或全部消失的现象。
2.0.28 体积电阻 volume resistance
在材料相对的两个表面上放置的两个电极间所加直流电压与流过两个电极间的稳态电流(不包括沿材料表面的电流)之商。
2.0.29 保护性接地 protective earthing
以保护人身和设备安全为目的的接地。
2.0.30 功能性接地 functional earthing
用于保证设备(系统)正常运行,正确地实现设备(系统)功能的接地。
2.0.31 接地线 earthing conductor
从接地端子或接地汇集排至接地极的连接导体。
2.0.32 等电位联结带 bonding bar
将等电位联结网格、设备的金属外壳、金属管道、金属线槽、建筑物金属结构等连接其上形成等电位联结的金属带。
2.0.33 等电位联结导体 bonding conductor
将分开的诸导电性物体连接到接地汇集排、等电位联结带或等电位联结网格的导体。
2.0.18 用于网络布线传输服务的列头柜称为配线列头柜,用于配电管理的列头柜称为配电列头柜。
2.0.21 在主机房内,当布线采用列头柜(内装无源设备)时,该列头柜就具有CP点的功能。
2.0.22 在主机房内,当布线采用列头柜(内装有源设备,如网络交换机、网络存储交换机、KVM等)时,该列头柜就具有HD的功能。HD与综合布线系统中楼层配线设备的功能相近。
- 上一节:1 总则
- 下一节:3 机房分级与性能要求
