变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            8.1 一般规定
	8.1.1 变风量空调系统工程项目完成安装、调试、质量检测和验收后,应有配套运行管理措施。
	8.1.2 变风量空调系统的运行管理应符合现行国家标准《空调通风系统运行管理规范》GB 50365的有关规定。
	8.1.3 当建筑类型和布局、人员密度发生重大变化或变风量空调系统与设计不一致时,应重新评估变风量空调系统的设计和操作的适应性,并应作相应的调整。
	8.1.4 变风量空调系统投入运行时,应配置专职的运行管理部门和专职技术人员,并应健全规章制度,完善操作流程。
	8.1.5 变风量空调系统的设计、施工、调试、竣工、检修、运行管理记录等技术资料应齐全并妥善保存。
	8.1.6 变风量空调系统的运行管理应符合下列规定:
	    1 应保证室内热环境参数和空气品质满足设计要求;
	    2 应保证系统在高能效状态下运行;
	    3 应最大限度延长设备和管道系统的使用寿命。
  