变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            4.4 风口、风管和保温
	4.4.1 变风量系统用风口应符合现行行业标准《通风空调风口》JG/T 14的有关规定。
	4.4.2 低温风口应符合下列规定:
	    1 应满足低温送风条件下的防结露要求;
	    2 低温风口的性能应综合考虑诱导比和阻力的因素;
	    3 在最小风量下应具备较好的空气分布特性;
	    4 低温风口的噪声应满足设计要求。
	4.4.3 变风量空调工程系统的风管和保温材料应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。
	4.4.4 变风量系统风管制作应符合现行行业标准《通风管道技术规程》JGJ 141的有关规定。
	4.4.5 柔性软管应具有消声和保温功能,并应采用防火、防腐、防潮、不透气、不易霉变的材料制成。
		条文说明
	
    4.4.4 变风量系统从风机到末端之间的风管一般都处于中压中速系统,运行时风道内的静压、振动与常规定风量系统相比要高,会产生附加噪声和较高的漏风率,同时变风量系统为减小风道占用空间尺寸和空调通风输配能耗,多采用低温送风系统,漏风率高会导致冷风没有送到空调区域,增加能耗。为了保证节能和低噪声的要求,本条规定了变风量系统风管的最低要求。
  