变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
3.4 系统设计
3.4.1 变风量空调系统类型,应根据建筑物特性、冷热源状况,并经技术经济比较后确定,且宜符合下列规定:
1 有低温冷源可利用时,宜采用低温送风空调系统;
2 空调区已设有架空地板体系且需要个人或岗位送风时,宜采用地板送风空调系统。
3.4.2 变风量空调系统的布置宜符合下列规定:
1 内区采用全年供冷的变风量空调系统时,外区可采用风机盘管、定风量空调系统等;
2 内外区合用空气处理机组时,外区末端装置宜采用带热水盘管的末端装置;
3 内外区分别设置空气处理机组时,外区空气处理机组宜按朝向分别设置;
4 空调区新风量需要恒定时,宜采用独立新风系统。
3.4.3 变风量空调系统设计应符合下列规定:
1 宜采用单风管系统;
2 宜采用一次回风、大送风温差系统;
3 同一个空气处理系统中,应避免再热过程;
4 回风系统阻力较大或排风措施不能适应新风量的变化要求时,宜设置回风机。
3.4.4 变风量空调系统的夏季系统送风量计算应符合下列规定:
1 最大送风量应根据系统逐时冷负荷的综合最大值确定,且送风温差不宜小于8℃;
2 最小送风量应根据冷负荷变化范围、空调区气流组织要求、末端装置风量调节范围及风机调速范围等确定,且不应小于系统最小新风量。
3.4.5 空调区、空调系统的新风量计算,应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
3.4.6 当变风量空调系统服务于不同新风比的多个空调区时,不应采用空调区新风比最大的数值作为系统的总新风比,其系统的新风量应按下列公式进行计算:

式中:Y——修正后的系统新风量在送风量中的比例;
Vot——修正后的总新风量(m³/h);
Vst——总送风量,即系统中所有房间送风量之和(m³/h);
X——未修正的系统新风量在送风量中的比例;
Von——系统中所有房间的新风量之和(m³/h);
Z——需求最大的房间的新风比;
Voc——需求最大的房间的新风量(m³/h);
Vsc——需求最大的房间的送风量(m³/h)。
3.4.7 变风量空调系统的新风和排风系统设计应符合下列规定:
1 应采取保证系统最小新风量的措施,并具备最大限度地利用新风做冷源的条件;
2 排风系统应与新风系统匹配,并适应新风量的变化。
3.4.8 变风量系统下列设计内容应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定:
1 空调风、水系统的设计;
2 设备、管道的绝热设计;
3 空调系统的消声与隔声设计。
条文说明
3.4.1 变风量空调系统类型:
1 变风量空调系统有很多种类型,本规程仅涉及目前常用的几种类型:常温送风变风量空调系统、低温送风空调系统及地板送风空调系统。
2 低温送风空调系统,具有以下优点:
1)由于送风温差和冷水温升比常规系统大,系统的送风量和循环水量小,减小了空气处理设备、水泵、风道等的初投资,节省了机房面积和风管所占空间高度;
2)由于需要的冷水温度低,当冷源采用制冷机直接供冷时制冷能耗比常规系统高;当冷源采用蓄冷系统时,由于制冷能耗主要发生在非用电高峰期,可明显地减少用电高峰期的电力需求和运行费用;
3)特别适用于空调负荷增加而又不允许加大风管、降低房间净高的改造工程;
4)由于送风除湿量的加大,造成了室内空气的含湿量降低,增强了室内的热舒适性。
3 与常规的顶送风的变风量空调系统相比,地板送风空调系统由置于架空地板送风层内的变风量末端控制室内温度,地板或隔断风口送风。具有个性化舒适性好、通风效率高、节能、降低层高以及施工维护方便等特点,被应用于各种办公、商业建筑:
1)个性化舒适性好:室内人员可利用地板送风口调节送风量、送风方向甚至送风温度,对自己的局部热环境进行控制,提高工作效率;
2)改善通风效率:通过地板或隔板上的送风口送出含有新风的空气,在吊顶处回风和排风,形成向上的置换流态,使室内人员处于相对清洁、新鲜的空气环境中,提高了通风效率,改善了人员工作区的室内空气品质;
3)节能:由于送风温度高,过渡季节可利用室外新风供冷的时间长,冷水机组的能效比较高;因房间内形成热力分层,可以减少工作区的空调冷负荷;采用地板静压箱进行送风,不设或少设送风管,系统阻力较小,空气输送能耗较低;此外,还可以利用混凝土楼板蓄热的特性,利用夜间室外空气进行预冷。
3.4.2 变风量空调系统的布置:
1 内区采用全年供冷的变风量空调系统,由内区单风道系统与外区窗边其他空调设施组合应用,系统消除了系统中的再热现象,通过细分系统和送风温度解决区域的“过冷再热”问题,因此被广泛应用于各种办公、商业建筑。由于外区空调设备可能采用风机盘管、周边散热器等,对建筑通透性有一定影响。
风机盘管加单风道系统由外区窗边的风机盘管和内外区单风道系统组成。由于风机盘管承担了建筑负荷且独立控制,单风道系统风量减小。风机盘管有吊顶卧式、窗边立式和窗下低矮式之分:吊顶卧式不占窗边空间,但气流不顺,水管仍有滴水之虑;窗边立式简单易行,窗际热环境好,但需占据窗边空间;低矮式隐蔽在楼板沟槽和架空地板内,窗际热环境和建筑通透性,应为优先采用,但设计较复杂。
周边散热器加单风道系统由外区窗边的散热器和内外区单风道系统组成。散热器有多种形式:按散热方式分类,有对流型、辐射型和对流辐射型;按空气对流方式分类,有带窗边风机型和无风机自然对流型;按热源分类,有热水型和电热型。电热型散热器采用电热膜、电热缆或陶瓷电热元件,仅对窗际温度进行微调。
2 内外区分别设置空气处理机组时,外区空气处理机组按朝向设置,主要使每个系统中各末端装置服务区域的转换时间一致,以达到节能的目的。
3.4.3 变风量空调系统设计:
1 一般情况下,在变风量空调系统中,不应采用分别送冷热风的双风管系统,因该系统易存在冷热量互相抵消现象,不符合节能原则;同时,系统造价较高,不经济。
2 目前,空调系统控制送风温度常采用改变冷热水流量方式,在不使用再热的前提下,推荐采用系统简单、易于控制的一次回风式系统,同时加大送风温差,以利于系统节能。
3 一般情况下,同一机组负担的区域负荷特性尽量一致,同一个空气处理系统不应同时有加热和冷却过程,因冷热量互相抵消,不符合节能原则。
4 单风机式空调系统具有系统简单、占地少、一次投资省、运行耗电量少等优点,因此常被采用。
当回风系统阻力大时,单风机式空调系统存在送风机风压较高、耗电量较大、噪声也较大等缺点;当需要新风、回风和排风量变化时,尤其过渡季的排风措施,如开窗面积、排风系统等,无法满足系统最大新风量运行要求时,单风机式空调系统存在系统新、回风量调节困难等缺点。因此,在这些情况下变风量空调系统可设回风机。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.3 负荷计算
- 下一节:3.5 空气处理机组
