8.8 质量检查
	8.8.1 混凝土结构施工质量检查可分为过程控制检查和拆模后的实体质量检查。过程控制检查应在混凝土施工全过程中,按施工段划分和工序安排及时进行;拆模后的实体质量检查应在混凝土表面未作处理和装饰前进行。
	8.8.2 混凝土结构施工的质量检查,应符合下列规定:
	    1 检查的频率、时间、方法和参加检查的人员,应根据质量控制的需要确定。
	    2 施工单位应对完成施工的部位或成果的质量进行自检,自检应全数检查。
	    3 混凝土结构施工质量检查应作出记录;返工和修补的构件,应有返工修补前后的记录,并应有图像资料。
	    4 已经隐蔽的工程内容,可检查隐蔽工程验收记录。
	    5 需要对混凝土结构的性能进行检验时,应委托有资质的检测机构检测,并应出具检测报告。
	8.8.3 混凝土浇筑前应检查混凝土送料单,核对混凝土配合比,确认混凝土强度等级,检查混凝土运输时间,测定混凝土坍落度,必要时还应测定混凝土扩展度。
	8.8.4 混凝土结构施工过程中,应进行下列检查:
	    1 模板:
	     1)模板及支架位置、尺寸;
	     2)模板的变形和密封性;
	     3)模板涂刷脱模剂及必要的表面湿润;
	     4)模板内杂物清理。
	    2 钢筋及预埋件:
	     1)钢筋的规格、数量;
	     2)钢筋的位置;
	     3)钢筋的混凝土保护层厚度;
	     4)预埋件规格、数量、位置及固定。
	    3 混凝土拌合物:
	     1)坍落度、入模温度等;
	     2)大体积混凝土的温度测控。
	    4 混凝土施工:
	     1)混凝土输送、浇筑、振捣等;
	     2)混凝土浇筑时模板的变形、漏浆等;
	     3)混凝土浇筑时钢筋和预埋件位置;
	     4)混凝土试件制作;
	     5)混凝土养护。
	8.8.5 混凝土结构拆除模板后应进行下列检查:
	    1 构件的轴线位置、标高、截面尺寸、表面平整度、垂直度;
	    2 预埋件的数量、位置;
	    3 构件的外观缺陷;
	    4 构件的连接及构造做法;
	    5 结构的轴线位置、标高、全高垂直度。
	8.8.6 混凝土结构拆模后实体质量检查方法与判定,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的有关规定。
过程控制检查包括技术复核(预检)和混凝土施工过程中为控制施工质量而进行的各项检查;拆模后的实体质量检查应及时进行,为了保证检查的真实性,检查时混凝土表面不应进行过处理和装饰。
8.8.2 对混凝土结构的施工质量进行检查,是检验结构质量是否满足设计要求并达到合格要求的手段。为了达到这一目的,施工单位需要在不同阶段进行各种不同内容、不同类别的检查。各种检查随工程不同而有所差异,具体检查内容应根据工程实际作出要求。
1 提出了确定各项检查应当遵守的原则,即各种检查应根据质量控制的需要来确定检查的频率、时间、方法和参加检查的人员。
2 明确规定施工单位对所完成的施工部位或成果应全数进行质量自检,自检要求符合国家现行标准提出的要求。自检不同于验收检查,自检应全数检查,而验收检查可以是抽样检查。
3 要求做出记录和有图像资料,是为了使检查结果必要时可以追溯,以及明确检查责任。对于返工和修补的构件,记录的作用更加重要,要求有返工修补前后的记录。而图像资料能够直观反映质量情况,故对于返工和修补的构件提出此要求。
4 为了减少检查的工作量,对于已经隐蔽、不可直接观察和量测的内容如插筋锚固长度、钢筋保护层厚度、预埋件锚筋长度与焊接等,如果已经进行过隐蔽工程验收且无异常情况,可仅检查隐蔽工程验收记录。
5 混凝土结构或构件的性能检验比较复杂,一般通过检验报告或专门的试验给出,在施工现场通常不进行检查。但有时施工现场出于某种原因,也可能需要对混凝土结构或构件的性能进行检查。当遇到这种情形时,应委托具备相应资质的单位,按照有关标准规定的方法进行,并出具检验报告。
8.8.3 为了保证所浇筑的混凝土符合设计和施工要求,本条规定了浇筑前应进行的质量检查工作,在确认无误后再进行混凝土浇筑。当坍落度大于220mm时,还应对扩展度进行检查。对于现场拌制的混凝土,应按相关规范要求检查水泥、砂石、掺合料、外加剂等原材料。
8.8.4 本条对混凝土结构的质量过程控制检查内容提出了要求。检查内容包括这些内容,但不限于这些内容。当有更多检查内容和要求时,可由施工方案给出。
8.8.5 本条对混凝土结构拆模后的检查内容提出了要求。检查内容包括这些内容,但不限于这些内容。当有更多检查内容和要求时,可由施工方案给出。
8.8.6 对混凝土结构质量进行的各种检查,尽管其目的、作用可能不同,但是方法却基本一样。现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204已经对主要检查方法作出了规定,故直接采取该标准的规定即可;当个别检查方法本标准未明确时,可参照其他相关标准执行。当没有相关标准可执行时,可由施工方案确定检查方法,以解决缺少检查方法、检查方法不明确等问题,但施工方案确定的检查方法应报监理单位批准后实施。
- 上一节:8.7 大体积混凝土裂缝控制
 - 下一节:8.9 混凝土缺陷修整
 
