线型光束感烟火灾探测器 GB14003-2005
5.7 电源参数波动试验
5.7.1 目的
检验探测器对电源参数变化的适应性。
5.7.2 试验方法
5.7.2.1 供电电源为直流恒压的探测器。
5.7.2.1.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.7.2.1.2 按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器。
5.7.2.1.3 分别使额定工作电压降低15%和升高10%或按制造商规定的额定工作电压上、下限测量试样的响应阈值。
5.7.2.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,响应阈值中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.7.2.2 供电电源为脉动电压的探测器。
5.7.2.2.1 将试样的灵敏度调整为制造商规定的最大灵敏度。
5.7.2.2.2 将试样通过长度为1000m,截面积为1.0mm2的铜质双绞导线(或按照制造商提供的条件)与配套的控制和指示设备连接,按附录A规定安装、稳定、调整、校准探测器。
5.7.2.2.3 分别使额定工作电压降低15%和升高10%或按制造商规定的额定工作电压上、下限测量试样的响应阈值。
5.7.2.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,响应阈值中最小值定为Amin,最大值定为Amax。
5.7.3 要求
5.7.3.1 响应阈值不应小于0.5dB。
5.7.3.2 响应阈值的比值Amax:Amin之比不应大于1.6。
