高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ3-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            13.12 施工安全
	13.12.1 高层建筑结构施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65等的有关规定。
	13.12.2 附着式整体爬升脚手架应经鉴定,并有产品合格证、使用证和准用证。
	13.12.3 施工现场应设立可靠的避雷装置。
	13.12.4 建筑物的出入口、楼梯口、洞口、基坑和每层建筑的周边均应设置防护设施。
	13.12.5 钢模板施工时,应有防漏电措施。
	13.12.6 采用自动提升、顶升脚手架或工作平台施工时,应严格执行操作规程,并经验收后实施。
	13.12.7 高层建筑施工,应采取上、下通信联系措施。
	13.12.8 高层建筑施工应有消防系统,消防供水系统应满足楼层防火要求。
	13.12.9 施工用油漆和涂料应妥善保管,并远离火源。
		条文说明
	
    13.12.1 列出高层建筑施工安全应遵守的技术规范、规程。
13.12.2 附着式整体爬升脚手架应采用经住房和城乡建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,并具有当地建筑安全监督管理部门发放的产品准用证。
13.12.3 高层建筑施工现场避雷要求高,避雷系统应覆盖整个施工现场。
13.12.4 高层建筑施工应严防高空坠落。安全网除应随施工楼层架设外,尚应在首层和每隔四层各设一道。
13.12.5 钢模板的吊装、运输、装拆、存放,必须稳固。模板安装就位后,应注意接地。
13.12.6 提出脚手架和工作平台施工安全要求。
13.12.7 提出高层建筑施工中上、下楼层通信联系要求。
13.12.8 提出施工现场防止火灾的消防设施要求。
13.12.9 对油漆和涂料的施工提出防火要求。
