附录H 深埋防空地下室围护结构传热量计算
H.0.1 有恒温要求的防空地下室围护结构传热量,宜按下列公式计算:
	
	    式中 Q——恒温深埋防空地下室壁面传热量(w);
	          Q1——室内空气年平均温度与年平均地温之差引起的壁面传热量(W);
	          Q2——地面建筑与防空地下室温差引起的顶板传热量(W),根据公式(G.0.1-4)计算确定;
	          tnc——防空地下室内空气恒定温度(℃);
	          td——当地地表面年平均温度(℃);
	          f(F0,Bi)——壁面恒温传热计算参数,根据准数F0=ατ/r02、Bi=αr0/λ值,查表H.0.1-1或H.0.1-2确定。
	          a——壁面导温系数(m2/h);
	          τ——预热时间(h);
	          α——换热系数(W/(m2·℃));
	          λ——导热系数(W/(m·℃))
	          r0——防空地下室当量半径(m);
	          体形为当量圆柱体的防空地下室:r0=P/2π(P为防空地下室横断面周长,m)
	          体形为当量球体的防空地下室:r0=0.62V1/3(V为防空地下室体积,m3)
	          m——壁面传热修正系数:衬砌结构m=1;衬套结构、岩石m=0.72;土壤m=0.86;
	          F——传热壁面面积(m2)。
	H.0.2 无恒温要求的防空地下室围护结构传热量,宜按下列公式计算:
	
	式中 Q——无恒温深埋防空地下室壁面传热量(W);
	          Q1——壁面恒温传热量(W),根据公式(H.0.1-2)计算;
	          Q2——壁面年波动传热量(W);
	          f(ξ,η),β(ξ,η)——壁面年周期波动传热计算参数和壁面热流超前角度,根据准数ξ,η值查表H.0.2-1至H.0.2-4;
	           
ω1——温度年周期性波动频率(rad/h);
	           
	          τ——自防空地下室室内空气温度年波动出现最大值为起点的时间(h)。
	    其余符号意义同前。
表H.0.1-1 当量圆柱体地下建筑壁面传热计算参数f(F0,Bi)
	
	续表H.0.1-1
	
	表H.0.1-2 当量球体地下建筑壁面传热计算参数f(F0,Bi)
	
	续表H.0.1-2
	
	表H.0.2-1 当量圆柱体地下建筑年周期波动传热计算参数f(ξ,η)
	
	表H.0.2-2 当量圆柱体地下建筑年周期波动传热超前角度β(ξ,η)
	
	表H.0.2-3 当量球体地下建筑年周期波动传热计算参数f(ξ,η)
	
	表H.0.2-4 当量球体地下建筑年周期波动传热超前角度β(ξ,η)
	
- 上一节:附录G 浅埋防空地下室围护结构传热量计算
 - 下一节:本规范用词说明
 
