人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录A 常用扩散室、扩散箱的内部空间最小尺寸
A.0.1 战时通风量不大于14500(m3/h)的乙类防空地下室和核6B级甲类防空地下室,其扩散室内部空间的长×宽×高可按1.0m×1.0m×1.6m。核5级和核6级甲类防空地下室常用扩散室内部空间的最小尺寸,可按表A.0.1采用。
表A.0.1 甲类防空地下室常用扩散室的内部空间(长×宽×高)最小尺寸(m)
	
	 注:本表适用于采用国冢建筑标准设计《防空地下室建筑设计》(04FJ03)图集中的MH系列悬板活门。
	A.0.2 战时通风量不大于14500(m3/h)的乙类防空地下室和核6B级甲类防空地下室,其扩散箱内部空间的长×宽×高可按1.0m×1.0m×1.0m。核5级和核6级甲类防空地下室常用扩散箱的内部空间最小尺寸可按表A.0.2采用(图A.0.2)。
	表A.0.2 甲类防空地下室常用扩散箱的内部空间(长×宽×高)最小尺寸(m)
	
注:本表适用于采用国家建筑标准设计《防空地下室建筑设计》(04FJ03)图集中的MH系列悬板活门。
	
	图A.0.2 扩散箱内部空间尺寸
	1—悬板活门;2—通风管
	lx,bx,hx——分别为扩散箱的箱内净长、净宽、净高
  