二氧化碳灭火系统设计规范(2010版) GB/T50193-1993
附录C 管道压力降

附图C-1 高压系统管道压力降
注:管网起点计算压力取5.17MPa,后段管道的起点压力取前段管道的终点压力。

附图C-2 低压系统管道压力降
注:管网起点计算压力取2.07MPa,后段管道的起点压力取前段管道的终点压力。