7.3 混凝土预制桩的接桩
	7.3.1 桩的连接可采用焊接、法兰连接或机械快速连接(螺纹式、啮合式)。
	7.3.2 接桩材料应符合下列规定:
	    1. 焊接接桩:钢钣宜采用低碳钢,焊条宜采用E43;并应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81要求。
	    2. 法兰接桩:钢钣和螺栓宜采用低碳钢。
	7.3.3 采用焊接接桩除应符合现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的有关规定外,尚应符合下列规定:
	    1. 下节桩段的桩头宜高出地面0.5m;  
	    2. 下节桩的桩头处宜设导向箍;接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于2mm;接桩就位纠偏时,不得采用大锤横向敲打;
	    3. 桩对接前,上下端钣表面应采用铁刷子清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽;
	    4. 焊接宜在桩四周对称地进行,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊;焊接层数不得少于2层,第一层焊完后必须把焊渣清理下净,方可进行第二层(的)施焊,焊缝应连续、饱满;
	    5. 焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;严禁采用水冷却或焊好即施打;
	    6. 雨天焊接时,应采取可靠的防雨措施;
	    7. 焊接接头的质量检查宜采用探伤检测,同一工程探伤抽样检验不得少于3个接头。
	7.3.4 采用机械快速螺纹接桩的操作与质量应符合下列规定:
	    1. 接桩前应检查桩两端制作的尺寸偏差及连接件,无受损后方可起吊施工,其下节桩端宜高出地面0.8m;
	    2. 接桩时,卸下上下节桩两端的保护装置后,应清理接头残物,涂上润滑脂;
	    3. 应采用专用接头锥度对中,对准上下节桩进行旋紧连接;
	    4. 可采用专用链条式扳手进行旋紧,(臂长1m,卡紧后人工旋紧再用铁锤敲击板臂,)锁紧后两端板尚应有1~2mm的间隙。
	7.3.5 采用机械啮合接头接桩的操作与质量应符合下列规定:
	    1. 将上下接头钣清理干净,用扳手将已涂抹沥青涂料的连接销逐根旋入上节桩Ⅰ型端头钣的螺栓孔内,并用钢模板调整好连接销的方位;
	    2. 剔除下节桩Ⅱ型端头钣连接槽内泡沫塑料保护块,在连接槽内注入沥青涂料,并在端头钣面周边抹上宽度20mm、厚度3mm的沥青涂料;当地基土、地下水含中等以上腐蚀介质时,桩端钣板面应满涂沥青涂料;
	    3. 将上节桩吊起,使连接销与Ⅱ型端头钣上各连接口对准,随即将连接销插入连接槽内;
	    4. 加压使上下节桩的桩头钣接触,完成接桩。