7.7 柴油电站
	7.7.1 防空地下室的柴油电站选址应符合下列要求:
	    1 靠近负荷中心;
	    2 交通运输、输油、取水比较方便;
	    3 管线进、出比较方便。
	7.7.2 平战结合的防空地下室电站类型应符合下列要求:
	    1 中心医院、急救医院应设置固定电站;
	    2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的电站类型应符合下列要求:
	        1) 当发电机组总容量大于120kW时,宜设置固定电站;当条件受到限制时,可设置2个或多个移动电站;
	        2) 当发电机组总容量不大于120kW时宜设置移动电站;
	        3) 固定电站内设置柴油发电机组不应少于2台,最多不宜超过4台;
	        4) 移动电站内宜设置1~2台柴油发电机组;
	    3 柴油发电机组的总容量应符合本规范第7.2.12条、第7.2.13 条的规定,并应留有10%~15%的备用量,但不设备用机组;
	    4 柴油发电机组的单机容量不宜大于300kW。
	7.7.3 柴油发电机组设置2台及2台以上时,宜采用同容量、同型号。
	7.7.4 电站采用的柴油发电机组应具有在机房内就地启动、调速、停机的功能。
	7.7.5 设置自起动的柴油发电机组,应具有下列功能:
	    1 当电力系统电源中断时,单台机组应能自起动,并在15s内向负荷供电;
	    2 当电力系统电源恢复正常后,应能手动或自动切换至电力系统电源,并向负荷供电。
	7.7.6 固定电站的柴油发电机房与控制室分开设置,应在控制室及每台柴油发电机组旁边设置联络信号,并具备以下功能:
	    1 控制室对柴油发电机房的联络信号,应设置“起动”、“停机”、“增速”、“减速”;
	    2 柴油发电机房对控制室的联络信号,应设置“运行异常”、“请求停机”、“故障停机”;
	    3 柴油发电机组旁的联络信号,宜设有该机组的输出电压表、频率表、电流表、功率表。
	7.7.7 固定电站采用隔室操作控制方式时,在控制室内应能满足下列要求:
	    1 控制柴油发电机组起动、调速、并列和停机(含紧急停机);
	    2 检测柴油机的油压、油温、水温、水压和转速;
	    3 控制和显示发电机房附属设备和通风方式的运行状态。
	7.7.8 柴油电站平战转换要求:
	    1 中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位;
	    2 甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的柴油电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。柴油发电机组应在15d转换时限内完成安装和调试;
	    3 乙类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程柴油电站内的柴油发电机组、附属设备及管线平时均可不安装,但应设计到位,并应按设计要求预留好柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架和预埋管等。在30d转换时限内完成安装和调试。
1 第1款:对于中心医院和急救医院要求设置固定电站,是由该工程在战时的重要性决定的;
2 第2款:救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等的电站类型是根据工程实际状况决定配置的,根据柴油发电机组容量决定电站类型。以柴油发电机组常用功率120kW为分界;当大于常用功率120kW时设固定电站,在120kW及以下时可设移动电站,固定电站比移动式电站的技术要求较高,通风冷却设施也较复杂,初投资和运行费用较移动电站高。移动电站较灵活,辅助设备也较简单,以风冷为主。另外对于规模大,用电量大的工程,为了提高供电可靠性,简化供电系统,减少建设初投资,可按防护单元组合,根据用电量设置多个移动电站。并尽可能构成供电网络,这更能提高供电的可靠性和安全性;
3 关于柴油电站机组的设置台数不宜超过4台和单机容量不宜超过300kW的规定,是因为机组台数过多,容量过大,对技术要求过高,管理复杂,目标过大,而且一旦受损涉及停电的范围过大;
4 移动电站的采用,主要是为解决防空地下室电站平时不安装机组,战时又必须设置自备电源而规定的,移动电站机动性大,用时牵引运进工程内部,不用时可拉出地面储存或另作他用。
7.7.3 同容量、同型号柴油发电机组便于布置、维护、操作和并联运行以及备品、备件的储存、替换等。
7.7.7 第2款、第3款,固定电站设有隔室操作功能,在控制室内需要全面了解和控制柴油发电机组的运行状况,而柴油发电机组是设置在染毒区,柴油发电机房与控制室设有密闭隔墙,因此按照现行《战技要求》中要求,需要在控制室(清洁区)内实现检测和控制。
7.7.8 柴油电站的设置是防空地下室的心脏设备,战时地面电力系统电源极不可靠,是遭受打击的目标,随时会造成局部或区域的大面积范围停电,而平时城市一般又不会发生停电,设置的柴油电站不需要经常运行,长期置于地下,维护管理不好,机组容易锈蚀损坏,不但没有经济效益,还要增加维护保养支出。为了协调这一矛盾,除中心医院、急救医院需平时安装到位外,其余类型工程的柴油电站均允许平战转换。由于甲、乙类工程的差异,所以甲、乙类工程柴油电站的转换内容也有区别。
条文中柴油电站的附属设备及管线,指设置在电站内的发电机组至各防护单元的人防电源总配电柜(箱)及由人防电源总配电柜(箱)引至各防护单元的电缆线路;通风、给排水的设备和管线。固定电站还需包括各种动力配电箱、信号联络箱等。
