【已作废】干粉灭火剂第1部分BC干粉灭火剂 GB4066.1-2004
5.5 抗结块性
5.5.1 试剂、仪器、设备
a) 氯化铵:化学纯;
b) 恒温恒湿系统:按5.4.1中e)的规定;
c) 针入度仪(符合GB/T 4509-1998的规定):精度0.1mm,标准针与针杆质量之和为(50.00±0.05)g;
d) 电热恒温干燥箱:精度±2℃;
e) 烧杯:100mL;
f) 秒表:分度值0.1s;
g) 震筛机:摆动频率(4.58~4.92)Hz,震击频率(0.52~0.55)Hz,震击高度4.0mm。
5.5.2 试验步骤
5.5.2.1 在干燥、洁净的烧杯中,装满干粉灭火剂试样,用刮刀刮平表面。
5.5.2.2 将烧杯置于震筛机上,用夹具夹紧,震动5min;取下烧杯,在温度为(21±3)℃、相对湿度为78%的条件下增湿24h;然后移入温度为(48±3)℃的电热恒温干燥箱内干燥24h。
5.5.2.3 测定针入度:测定时,针尖要贴近试样表面,针入点之间、针入点与杯壁之间的距离不小于10mm。针自由落入试样内5s后,记录针插入试样的深度(以mm计),每只烧杯的试样测三个针入点。
5.5.3 结果
取九次试验结果的平均值作为测定结果。
a) 氯化铵:化学纯;
