【已作废】建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001
返 回
字变小
字变大
白底黑字

7.1 一般规定

7.1.1 本章适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等分项工程的质量验收。

7.1.2 轻质隔墙工程验收时应检查下列文件和记录:

    1、轻质隔墙工程的施工图、 设计说明及其他设计文件。 
    2、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

    3、隐蔽工程验收记录。

    4、施工记录。

7.1.3 轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
7.1.4 轻质隔墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:
    1、骨架隔墙中设备管线的安装及水管试压。

    2、木龙骨防火、防腐处理。

    3、预埋件或拉结筋。

    4、龙骨安装。

    5、填充材料的设置。

7.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

    同一品种的轻质隔墙工程每50间(大面积房间和走廊按轻质隔墙的墙面30m2 为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

7.1.6 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。
7.1.7 民用建筑轻质隔墙工程的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》(GBJ 118)的规定。

条文说明
7.1.1 本章所说轻质隔墙是指非承重轻质内隔墙。轻质隔墙工程所用材料的种类和隔墙的构造方法很多,本章将其归纳为板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙四种类型。加气混疑土砌块、空心砌块及各种小型砌块等砌体类轻质隔墙不含在本章范围内。
7.1.3 轻质隔墙施工要求对所使用人造木板的甲醛含量进行进场复验。目的是避免对室内空气环境造成污染。
7.1.4 轻质隔墙工程中的隐蔽工程施工质量是这一分项工程质量的重要组成部分。本条规定了轻质隔墙工程中的隐蔽工程验收内容,其中设备管线安装的隐蔽工程验收属于设备专业施工配合的项目,要求在骨架隔墙封面板前,对骨架中设备管线的安装进行隐蔽工程验收,隐蔽工程验收合格后才能封面板。
7.1.6 轻质隔墙与顶棚或其他材料墙体的交接处容易出现裂缝,因此,要求轻质隔墙的这些部位要采取防裂缝的措施。
目录 返回 上节 下节 条文说明


京ICP备2021037427号-5 京公网安备110105014475

关闭