A.3 硬件设备配置
	A.3.1 监控中心设备配置应符合下列规定:
	    1 监控中心应包括服务器、操作员站、工程师站、不间断电源、交换机、路由器等;
	    2 系统应配置不少于30min的不间断电源。
	A.3.2 现场控制器配置应符合下列规定:
	    1 应具有数据采集、控制调节和参数设置功能;
	    2 应具有人机界面、系统组态、图形显示功能;
	    3 应具有串口、RJ45接口,并应具有能与监控中心数据双向通信功能,通信方式可采用以太网、ADSL宽带以及无线通信等;
	    4 应具有日历时钟的功能;
	    5 应具有自动诊断、故障报警功能;
	    6 应具有掉电自动恢复,且不丢失数据功能;
	    7 应具有数据存储、数据运算和数据过滤功能;
	    8 控制器的输入输出应采用光电隔离或继电器隔离,隔离电压应大于或等于1000V;
	    9 控制器宜为模块化结构,输入输出模块应具备可扩展功能;
	    10 控制器可通过相关的通信方式向上位机报警直至收到确认信息,内容应包括超温、超压、液位高低以及停电等信息;
	    11 宜具备Web访问远程维护功能,可授权用户在任何地方通过有线或无线等方式了解控制器运行情况;
	    12 控制器环境应符合下列规定:
	        1) 防护等级不应低于IP20;
	        2) 存储温度范围应为-10℃~70℃;
	        3) 运行温度范围应为0℃~40℃;
	        4) 相对湿度范围应为5%~90%(无结露)。
	A.3.3 温度传感器/变送器应符合下列规定:
	    1 测量误差应为±1℃,准确度等级不应低于B级;
	    2 管道内温度传感器热响应时间不应大于25s,室外或室内安装热响应时间不应大于150s;
	    3 防护等级不应低于IP65;
	    4 温度传感器应能在线拆装。
	A.3.4 压力变送器应符合下列规定:
	    1 压力测量范围应满足被测参数设计要求;传感器测量误差范围应为±0.5%;
	    2 过载能力不应低于标准量程的2.5倍;
	    3 稳定性应满足12个月漂移量范围为URL的±0.1%;
	    4 防护等级不应低于IP54。
	A.3.5 热量表及流量计应符合下列规定:
	    1 热量表应符合现行行业标准《热量表》CJ 128的有关规定;
	    2 流量计准确度不应低于2级;
	    3 流量计和热量表应具有标准信号输出或具有标准通信接口及采用标准通信协议。
	A.3.6 温度计及压力表应符合下列规定:
	    1 温度计准确度等级不应低于1.5级,压力表准确度等级不应低于2级;
	    2 温度计及压力表应按被测参数的误差要求和量程范围选用,最高测量值不应超过仪表上限量程值的70%。
	A.3.7 电动调节阀及执行器配置应符合下列规定:
	    1 调节阀应具有对数流量特性或线性流量特性,电压等级宜为交流或直流24V;
	    2 电动调节阀应具有手动调节装置;
	    3 电动调节阀应按系统的介质类型、温度和压力等级选定阀体材料;
	    4 阀门可调比率不应低于30%,当不能满足要求时应采用多阀并联;
	    5 电动调节阀在调节过程中的阀权度不应低于0.3,且不得发生汽蚀现象;
	    6 蒸汽系统中使用的电动调节阀应具有断电自动复位关闭的功能;
	    7 外壳防护等级不应低于IP54;
	    8 电动调节阀应具有阀位反馈功能。
	A.3.8 变频器配置应符合下列规定:
	    1 变频器应符合现行国家标准《调速电气传动系统 第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统额定值的规定》GB/T 12668.2的有关规定;
	    2 变频器应满足电机容量和负载特性的要求;
	    3 变频器宜配置进线谐波滤波器,谐波电压畸变率应符合现行国家标准《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549的有关规定;
	    4 变频器的额定值应符合下列要求:
	        1) 功率因数cosφ应大于0.95;
	        2) 频率控制范围应为0Hz~50Hz;
	        3) 频率精度应为0.5%;
	        4) 过载能力应为110%、最小60s;
	        5) 防护等级不应低于IP20;
	    5 变频器应有下列保护功能:
	        1) 过载保护;
	        2) 过压保护;
	        3) 瞬间停电保护;
	        4) 输出短路保护;
	        5) 欠电压保护;
	        6) 接地故障保护;
	        7) 过电流保护;
	        8) 内部温升保护;
	        9) 缺相保护;
	    6 变频器应具有模拟量及数字量的输入输出(I/O)信号,所有模拟量信号应为国际标准信号;
	    7 操作面板应有下列功能:
	        1) 变频器的启动、停止;
	        2) 变频器参数的设定控制;
	        3) 显示设定点和参数;
	        4) 显示故障并报警;
	        5) 变频器前的操作面板上应设有文字说明。
	  A.3.9 现场控制柜体配置应符合下列规定:
	    1 控制柜应符合现行国家标准《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》GB 7251.1~《低压成套开关设备和控制设备 第4部地用成套设备(ACS)的特殊要求》GB 7251.4和《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208的有关规定;
	    2 柜体防护等级不得低于IP41;
	    3 绝缘电压不应小于1000V;
	    4 防尘应采用正压风扇和过滤层;
	    5 对于装有变频的现场控制桂,柜门上应设可调节各种参数变频调速用旋钮,并应安装有电压表、电流表、电机启停/急停控制按钮、信号灯、故障报警灯、电源工作指示灯等;
	    6 根据工艺要求应具备本柜控制、机旁就地控制、计算机控制多地控制选择功能,并应具备无源开关外传监控信号;电源、电机启停/急停、故障报警信号触头容量不应小于5A;
	    7 柜内宜设置散热与检修照明、门控照明灯、联控排风扇等;
	    8 在环境温度0℃~30℃,相对湿度90%的条件下应能正常工作。
- 上一节:A.2 系统功能
 - 下一节:A.4 供热系统自动化仪表工程安装
 
